Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста!
И проверти мои рассуждения, буду вам очень признателен!!!

По вопросу расчёта расхода теплоносителя для наружной трассы ГВС на подаче и обратке.

Мне были виданы лишь тепловые нагрузки на ГВС зданий для проектирования наружной трассы.
Исходя из требования СНиП 2.04.01-85* я принял минимальную температуру горячей воды у потребителей 50 гр. для того, что бы получить максимальный объём теплоносителя для запаса, так как я отталкиваюсь от уже имеющейся тепловой нагрузки на ГВС.
Далее, согласно «Теплоснабжение» Козина, п.III.9 «Расчёт подающих трубопроводов», где сказано, что допустимое остывание горячей воды до самой удаленной точки водоразбора принимают 5-15гр. Из этого я принял 15гр. остывания в связи с протяжённостью моей сети, а так же для запаса.
СНиП 2.04.01-85* требует что бы температура после водо - подогревателя была от 65 до 75 гр., и я в эти условия прекрасно вписываюсь 50гр.+15гр.=65гр., причём даже в минимальный предел.
Согласно «Справочника проектировщика» Николаева, глава 9 «Гидравлические расчёты трубопроводов», таблицы 9.9 взял расчётную формулу Q/(c*(Tг.-Tх.з.)), подсчитал расход теплоносителя и сделал гидравлический расчёт подающего трубопровода.
В том же Справочнике Николаева, главы 9, таблицы 9.9 сказано, что расход сетевой воды в обратном трубопроводе составляет 10% от расхода в подающем, на основе чего я и рассчитал расход и подобрал диаметры обратного трубопровода.

Но Заказчика не удовлетворяют такие маленькие расходы и диаметры на обратке.
Правильно ли я сделал?
Так как рассчитать точное количество циркуляционного расхода, как описано в СНиП 2.04.01-85* и других изданиях я не могу, так как я не рассчитываю ГВС в зданиях. А только наружную сеть, отталкиваясь от общей тепловой нагрузки на ГВС всего здания и вынужден пользоваться укрупнёнными показателями, которые нашёл только в Справочнике Николаева.

Подскажите, пожалуйста, правильный ли ход моих расчётов, или может, есть другие методы?
helpsmilie.gif
Евпатий
Мы считали расходы на ГВС, принимая во внимание количество квартир.
От этого зависит коэффициент k в листе "расчетные", строка 73 прилагаемого файла.
Если сразу дана средняя нагрузка на ГВС, то можно ее и подставить в формулу, тогда не важно кол-во квартир.
Как правило, получалось макс. расход на циркуляцию - в 2 раза меньше макс. на подачу.
А если считать, что циркуляция - это 10% от подачи, то конечно получится очень маленький диаметр,
например, прямая-Ду100, цирк. - Ду32, такого я не видел нигде в действующих сетях.
cooc
Спасибо огромное!!!
Вы как всегда выручаете
smile.gif
cooc
Вы не подскажите, в какой литературе можно найти данные расчёты?
Alexplumb
Можно посмотреть Приложение 2 к СП 41-101-95.
Там кажется все о расходах и тепловых нагрузках ГВС для Вашего случая... bestbook.gif
cooc
Если Вам не лень разбираться в этих дебрях
Проверти, пожалуйста, мои рассуждения!!!!
Я тут на мудрил, кажется сильно…
bang.gif

Из СП 41-101-95 прилож.2
Qmax = c/3.6 (Gmax +Gср * Ктп)(55-t)

Из этого получается что:
Gпод .= Gмах +Gср * Ктп

Из СНиП 2.04.07-86*
Gmax =Gср. * 2.4

Из этого получается, что:
Gпод = Gмах +Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(1+Ктп/2.4)

Gmax = Gпод./(1+Ктп/2.4)

Gоб. = Gпод. - Gпод./(1+Ктп/2.4)
Gоб. = Gпод. * 1-(1/(1+Ктп/2.4))
1-(1/(1+Ктп/2.4))*100% - это и будет % зависимости обратки от подачи


По СП 41-101-95 прилож.2 берём Ктп и получаем:
0,15 – изолированные стояки, без полотенцесушителей
1-(1/(1+0,15/2,4))*100% = 5,9%

0,25 - То же, с полотенцесушителями
1-(1/(1+0.25/2,4))*100% = 9,4%

0,35 - С неизолированными стояками и полотенцесушителями
1-(1/(1+0.35/2,4))*100% = 12,7%
tomato.gif
Alexplumb
Лень, конечно!
Но навскидку

Gобр. = Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(1+Ктп/2.4)

т.е. расход в обратке связан вроде бы только с остыванием воды и поддержанием необходимой температуры в системе ГВС.
cooc
У вас наверно небольшая опечатка, но Вы хотите сказать:

Gобр. = Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(Ктп/2.4)

То есть (Ктп/2,4)*100%- вот это будет % зависимости обратки от подачи

И подставляя Ктп из СП 41-101-95 прилож.2 берём Ктп и получаем:

0,15 – изолированные стояки, без полотенцесушителей
0,15/24*100% = 6,25%

0,25 - То же, с полотенцесушителями
(0,25/2,4)*100% = 10,4%

0,35 - С неизолированными стояками и полотенцесушителями
(0.35/2,4)*100% = 14,6%

Муть наверно…
:-)))))
tomato.gif bang.gif blink.gif
Ну, проверьте, пожалуйста
helpsmilie.gif
Alexplumb
Цитата
У вас наверно небольшая опечатка, но Вы хотите сказать:

Gобр. = Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(Ктп/2.4)

Ага ...
Вы ж создали еще одну тему в "Сантехнике..."
Там смотрели?
Ну похоже все на правду... Только прибавьте расход, связанный с потерями тепла в наружных сетях.